Je paralelní zapojení svodičů přínosem?
Milan Hudec:
Konkrétně bych rád použil DV modul 3+1 a 4+0 vedle sebe a tak zkombinoval jejich výhody, přívod do rozvaděče je pětidrát v TN-S.
Jan Hájek:
Pokud budou vedle sebe, postrádá to význam, vždy bude fungovat pouze jeden z nich.
Fuk Tomáš:
U varistorů by se přínos zdublování našel, u jiskřišť ho taky nevidím.
Milan Hudec:
Aha, tak ještě jinak, zapojil bych modul 3+1 a paralelně k jeho součtovému dílu připojil jeden modul.
Jan Hájek:
Taky ne, paralelní řazení jiskřišť není paralelní řazení odporů. To co zapálí má odpor nula nic a to co není zapálené má maximální odpor.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana