Proč svítí doutnavka na kolébkovém vypínači v poloze ON i OFF ?

(1/1)

Petr F:


Jsem studentem ve třetím ročníku na průmyslovce a zabývám se elektrikou.
Dělám na projektu regulovatelnéh o zdroje a narazil jsem na jeden "problém".
Koupil jsem tento vypínač
(https://www.puhy.cz/vypinac-kolebkovy-on-off-2pol-250v-15a-modry-54121.html) s domněnkou, že doutnavka bude svítit pouze v poloze ON, ale po připojení k síti svítí doutnavka i v poloze OFF.
Proč tomu tak je?
Přikládám "schéma" zapojení.

Jaroslav Hasala:
Nejspíše jste přehodil vstup a výstup na vypínači.

Hynek Čermák:
Přesně tak pehodit vstup a výstup bude to OK. 8)

Marek Laube:
Ještě jsem trochu obrázek poupravil. Takto je to špatně zapojené, proto doutnavka svítí stále.

Petr_F:
Díky za ochotu a vysvětlení. Už funguje tak, jak jsem si představoval.

Navigace

[0] Index zpráv