Mohu ve svítidle spojit zeleno/žlutý a modrý vodič?

<< < (2/3) > >>

Fuk Tomáš:
Citace: lagy  01.12.2014, 16:07

Takže jestli tomu rozumím, ten zelenožlutej vedoucí ze středu lustru muzu ufiknout a napojit jen ze stropu na ten šroubek v "armatuře".
S lustrem je to spojené řetězem, takže ochrana by měla zůstat...

To tomu rozumíte špatně.
Jednak ten šroubek v rozetě není uzpůsobený k připojení vodiče, a jednak ten řetěz není dostatečně spolehlivé vodivé propojení mezi vrchní a spodní částí lustru.
Nešpekulujte, patří tam opředený čtyřvodičový kabel.

lagy:
Ok. Musel bych vést jeden kabel mimo tu trubku. Ale mám ještě jeden ten samej lustr a tam jsou jen tři kabely vodiče ... hnedej, cernej a modrej...takže je zelenožlutej asi zbytečnej...:)

Lukáš Rotrekl:
Tak proč se ptáte?

lagy:
to byla nadsázka...

Jan Franěk:
Zkuste se po kabelu podívat například zde http://www.starozitnostikh.cz/page.php?category=svitidla&order_by=name&offset=40

Jinak souhlasím s kolegama. To co jste nafotil a chcete předvádět s tím lustrem, je slušně řečeno, tak trochu neprofesionáln í a nebezpečné. Nenechte se ukolébat tím, jak to bylo provedené před tím. Stará škodovka taky nemusel mít vzadu pásy a dnes se bez nich neobejde žádné auto. Bez ochranného vodiče to může být jen v případě, že se jedná o dvojitou izolaci v každém místě lustru. A toho asi jen tak nedocílíte.
Ještě poznámka. Vodiče N a PE (modrý a zeleno/žlutý) se za místem rozdělení, už nikdy nesmí spojit!!  (norm)