Kde zjistím podmínky k získání oprávnění k výrobě rozvaděčů?
Jan Bocek:
Citace: valik 30.11.2014, 23:47
Jistě budeme vydávat CE, elektro revizi na celý stroj, analýzu rizik, výrobní štítek.
Potřebuji se z nějakého závazného dokumentu dočíst, zda musíme mít člověka s §8, nebo odpovědného zástupce - co by měl splňovat, nebo jak to případně řešit.
Zkuste se na to podívat z jiného úhlu pohledu.
Předně potřebujete "nominatted person in control of an elektrical installation" neboli česky odpovědnou a znalou osobu v elektrotechnic e. Vysvětlení máte v ČSN EN 50110-1 ed.3 je to dřívější ČSN 34 3100, proto nic nového.
Takováto osoba má obvykle podle vyhl 50/78 Sb. kvalifikaci s §8 a 10 případně i 9.
A tento znalý člověk v elektrotechnic e určitě bude znát dobře všechny standarty, na příklad Nv 176/2008 Sb.,ČSN EN ISO 12100 a 14121-2 a dovede definovat opatření ke snížení stanovených rizik a snížení rizik prostřednictví m kontrolního opatření.
Řečeno jinak, dovede udělat analýzu rizika, vypracovat celou dokumentaci o shodě, nakreslit schémata i výrobní dokumentaci a řídit testy zkušebních protokolů. A pak dokladovat vše potřebné pro dodávku Vámi vyrobeného zařízení.
Není to jen o těch "papírech" pro Oprávnění, případně o nějakém externím zástupci pro ŽL.
Ostatní zde bylo již řečeno.
Radek Červený:
ŽÚ je v tomto běhu pouhá formalita, vzhledem k tomu, že je to živnost volná to dají každé opičce, co umí číst a psát.
A pokud má pán živnost např. na montáže....... .....vyhrazený ch el. zařízení, zpravidla i u kontroly k tomuto bývají tolerantní, protože jde o živnost volnou a víceméně pouze formalitu.
Větší průser je, když ČOIka zjistí, že nejsou v lati papíry ze zkušebny.
Jan Bocek:
Citace: Radek Červený 01.12.2014, 13:03
ŽÚ je v tomto běhu pouhá formalita, vzhledem k tomu, že je to živnost volná to dají každé opičce, co umí číst a psát.
A pokud má pán živnost např. na montáže....... .....vyhrazený ch el. zařízení, zpravidla i u kontroly k tomuto bývají tolerantní, protože jde o živnost volnou a víceméně pouze formalitu.
Větší průser je, když ČOIka zjistí, že nejsou v lati papíry ze zkušebny.
Naprostý souhlas, protože ten průser někdy narůstá od šetření inspektorem SUIP, který prohlásí, že se jedná o nebezpečné zařízení a předávají případ ČOI.
¨
A aby jste nepřišel do "průseru" a předešel problémům, tak potřebujete odborně způsobilou osobu v oblasti BOZP a v elektrotechnic e a nejlépe v jedné osobě. Ten musí být zodpovědný právě za to, aby byly všechny náležitosti v "lati".
Doporučoval bych dát celý záměr na papír a nechat udělat malý audit autorizovanou osobou. Z tohoto auditu vyplyne doporučení.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana