Ako zvýšiť hodnotu koeficientu rovnomernosti pri návrhu osvetlenia?
(1/1)
Tomáš Gardoň:
Nech skúšam ako skúšam, tak v niektorých prípadoch (napr. haly) nemôžem dosiahnuť rovnomernosť 0,6 (podľa STN 12464-1).
Urobím veľa variant, ale dostanem sa tak na maximum 0,55 a to už samozrejme mám veľkú intenzitu.
Nevie niekto?
J Lhava:
Většinou pomůže:
- zkoušet jiné typy svítidel, protože každé svítidlo má trochu jinou vyzařovací charakteristik u
- zkoušet jiné typy světelných zdrojů, každý může svítit jinak
- anebo použít víc svítidel třeba s menším příkonem (aby byla svítidla více nahusto)
Lukáš Rotrekl:
- nespoléhat na automatické rozmístění svítidel a trošku roztáhnout, tak aby krajní svítidla šly více ke stěnám
- zvětšit neosvětlovaný(neuvažovaný pás) kolem stěn, pokud to umožňuje využití prostoru-
- k výběru svítidel pak obecně hledat svítidla s širší vyzařovací charakteristik ou
- zhuštění svítidel v krajních řadách pro vyloučení tmavých míst u stěn
V přiloze příklad menší tělocvična, výška svítidel 7,9m, ale už nějak zredukovaná varianta, protože si myslím, že původně se navrhovalo na Em 500lx, pak to investor nechal o něco oříznout a toto už je výsledek... :-\
Navigace
[0] Index zpráv