Ako uvažovať pri koeficiente km pri bleskozvodoch?

(1/2) > >>

Tomáš Gardoň:
Koeficient km podľa 62305-3 je riešený len pre vzduch=1, betón (drevo)=0,5, izolačná tyč=0,75.
Keď dám zvody po stene (murovanej) napr. podperami PV01 (10cm od steny),  tak sa mi nejedná len o tehlu, ale je tam aj vzduchová medzera (tých 10cm od steny).

Ako teda uvažovať pri výpočte dostatočnej vzdialenosti od bleskozvodu?

Fuk Tomáš:
A jste si vědom toho, že v okolí podpěry je naopak vzdálenost zmenšena, rovna tloušťce zdi minus zanoření podpěry? Co je vám pak platné, že uprostřed mezi podpěrami je o něco větší, než tloušťka zdi?

P.S. postup výpočtu najdete např. v DEHN Blitzplaner na str. 154-155.

Tomáš Gardoň:
Tak to je určite pravda. Ale čo ak mi káble (vo vnútornej strane objektu) idú zrovna medzi tými podperami.
Predsa len je tam tých 10cm vzduchu. Viď príloha.

Fuk Tomáš:
Pak je v tom místě efektivní izolační vzdálenost mezi kabelem a svodem
(tloušťka_zdi - hloubka_drážky _pro_kabel)*0,5 + odstup_svodu_o d_zdi

Lukáš Rotrekl:
Taky jsem to takto počítal. Teď se řídím doporučením podle normy, pokud je vzdálenost složena z více částí, použije se Km s nejmenší hodnotou. I když je to psáno jako že je to osvědčená  praxe...

A propo, pro izolační podpěry platí u Dehn Km 0,7, pro jiné pak dle výrobce. Pokud výrobce neříká jinak, je to pevný materiál...

Nebo jste už někdo našel u jiných výrobců nějakou informaci  o Km u distančních držáků?