Na jakém principu funguje třífázový adaptér?

(1/1)

standa12345:
Na jakém principu funguje třífázový adaptér pro revize třífázových elektrospotřeb ičů, např. pro Revex?
Nešlo by to vyrobit?

Jiří Schwarz:
Není důležité, jestli to jde vyrobit.
Pokud chcete udělat seriozní platnou revizi, je třeba, abyste použil kalibrovaný měřicí přístroj, a to nejen ten základní přístroj, ale i jeho součásti, které mohou mít vliv na správnost přesnost měření.

U mnoha spotřebičů nedokážete udělat plnohodnotnou zkoušku funkce, ale pro ověření izolačního stavu, odporu ochranného vodiče,... se dá "zbastlit" nějaká redukce, která kontrolu umožní.

Lukáš Kocián:
Jsou to dvě proudový trafa 1:1000,
jedno je na PE vodiči, druhý - rozdílový, je navlečený přes všechny pracovní vodiče.

Důležitá je kalibrace s konkrétním přístrojem.

Ze zkušenosti mají trafa z bývalého PRAMETu Šumperk lepší vlastnosti, než ty v originál adaptérech ...

Já si upravil REVEX 51 - doplnil jsem zdířku pro kleště / 3F adaptér a postavil si za pár stovek 3F adaptéry úplně na všechno i 2F 55/110V AC pro britský spotřebiče na stavbách, zpracoval metodiku a měřící protokoly a v neposlední řadě nechal všechno zkalibrovat ... je to na papírech - a funguje to !!
 

Navigace