Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?

(1/2) > >>

_Honza_:


Nenašel jsem na trhu vypínač s požadovanými vlastnostmi (časový spínač - možnost nastavit podle hodin + možnost dálkového zapnutí čerpadla teplé vody),  
uvažuji o paralelním zapojení 2 vypínačů vedle sebe:
časového (http://www.svitidla-osvetleni.biz/ostatni-elektro/1204-elektronicky-casovy-spinac-cyber-tm-6-kanlux.html)
a dálkově ovládaného (http://www.elektrobock.cz/cs/prijimac-do-zasuvky/product.html?id=173).

Čerpadlo bude zapnuto podle časového harmonogramu, v případě potřeby lze zapnout tlačítkem na časovém spínači. K němu paralelně připojený dálkový spínač.

Tohle řešení má nevýhodu, při zapnutí jednoho vypínače bude pod napětím i druhá vidlice ...
Dá se nějak elegantně tato nevýhoda vyřešit (relé po zapnutí 1 obvodu vypne obvod druhý, nebo něco ve stylu přepínače ...)?

Nebo byste celou situaci řešili nějak jinak?
Nebo na problém zapomenout, řešení nemá?

Martin H.:
Citace: _Honza_  14.11.2014, 23:46

Tohle řešení má nevýhodu, při zapnutí jednoho vypínače bude pod napětím i druhá vidlice ...

Nevýhoda? Vražedná zákernosť!

Aj s funkčného hľadiska vidím možný problém, lebo niektoré tieto zásuvkové vypínače vypínajú N a niektoré L. Keď sa stretne mix, nevypne sa nič.

Ak naozaj neexistuje kombinovaný prístroj, asi by som asi kúpil oba prístroje v prevedení na DIN lištu (a s relé ako spínacím prvkom) a namontoval do mini rozvodnice. Je to práca pre elektrikára.

Fuk Tomáš:
Citace: _Honza_  14.11.2014, 23:46

Nebo byste celou situaci řešili nějak jinak?
Nebo na problém zapomenout, řešení nemá?

Ano, na vašem místě bych situaci řešil jinak. Správně tušíte, že spojit paralelně dva zásuvkové vývody má v sobě čertovo kopýtko. Takové tušení ale je málo, k řešení na silové straně je třeba přistoupit s rozvahou, znalostmi, zkušenostmi - prostě s potřebnou kvalifikací. Neřeší se to pak zásuvkovými adaptery, ale instalačními stykači se vzájemným blokováním ap.
Pro vás průchodné řešení je - neslučovat výkonný povel až na silovém výstupu, ale mnohem dříve - na úrovni slaboproudých řídicích signálů. Má to pro vás mnoho výhod: je to bezpečnější, zvládnete to i s vaší kvalifikací, snadno to později doplníte o další funkce...

Fuk Tomáš:
Citace: Martin H.  15.11.2014, 09:14

...niektoré tieto zásuvkové vypínače vypínajú N a niektoré L. Keď sa stretne mix, nevypne sa nič.

A k tomu si ještě představte situaci, že to někdo zapíchne do zásuvek na různých fázích  ;D

Jan Alin:
Citace: Fuk Tomáš  15.11.2014, 10:19

A k tomu si ještě představte situaci, že to někdo zapíchne do zásuvek na různých fázích  ;D


To je ta lepší situace, bude to jen rychlá tma.  :)