| | |-+  Jaký je rozdíl mezi PU184 a PU184 Delta?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký je rozdíl mezi PU184 a PU184 Delta?  (Přečteno 7432 krát)
Pavel Dolejš 33
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 14.11.2014, 21:32 »


Jaký je prosím rozdíl mezi PU184 a PU184 Delta?
Vyhovuje PU184 normě 331600 ed.2 (Delta počítám, že ano)?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 14.11.2014, 22:33 »

PU184 umí měřit izolační stavy, odpor ochranného vodiče, dotykový proud, unikající proud,...
Na běžné revize podle 33 1600, ed.2 se dá použít.

Pokud si pamatuji, tak model DELTA by měl umět měření ochranného vodiče větším proudem
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 15.11.2014, 16:40 »

184 Delta umí měřit unikající proud dvěma metodami (náhradní a rozdílovou) zatímco 184 jenom metodou náhradní, jinak je to stejné. Pokud nepotřebujete přenášet data do PC jsou oba přístroje z hlediska revizí a kontrol dle ČSN 33 1600 ed. 2 vyhovující, ale Delta je lepší v tom, že nemusíte při měření unikajícího proudu izolovat měřený spotřebič od země (např. pračka).
Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 16.11.2014, 19:46 »

...ale Delta je lepší v tom, že nemusíte při měření unikajícího proudu izolovat měřený spotřebič od země (např. pračka).

Pro úplnost by snad stálo za to dodat, že rozdílová metoda je spíše orientační, protože je už z principu zatížena značnou chybou.
Jestliže by se hodnota, naměřená touto metodou, měla blížit k mezní, pak pro konečné rozhodnutí stejně nezbyde nic jiného než použít metodu jinou.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.