Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?

(1/1)

Petr Trachta:
Přestože se dají napříč forem najít části odpovědí na otázky, které hodlám položit, jejich kombinaci jsem nenalezl. Pokud zde jsou, omlouvám se za duplicitu.

Přestavujeme chalupu a při té příležitosti předělávám rozvody. Narazil jsem na téma, kde si nejsem vůbec jistý a to jsou venkovní zásuvky a světla.

Budu chtít mít přímo na chalupě zvenčí několik 400V zásuvek. Původně jsem chtěl do identických míst ještě instalovat zásuvky na 230V, ale teď si pohrávám s myšlenkou, že bych místo toho použil kombinované zásuvky 400V, které na svém těle mají klasickou zásuvku. Nevím ale, zda je možné použít tento kombinovaný typ zásuvky venku.
S tím souvisí ještě jedna věc a sice, jednu 400V zásuvku bych chtěl instalovat cca 30m od chalupy (v místě kde se běžně štípe dříví). Mohu na tuto vzdálenost použít 2,5 vodič, nebo by byl vhodnější silnější?

Petr M:
Není to tady dohromady, protože v pravidlech je jedno téma - jedna otázka. Takže si odpovědi dohledejte postupně, nebo si zaplaťte konzultaci nějakýho odborníka na místě.

IM:
Citace: Petr M  14.11.2014, 09:55

Není to tady dohromady, protože v pravidlech je jedno téma - jedna otázka. Takže si odpovědi dohledejte postupně, nebo si zaplaťte konzultaci nějakýho odborníka na místě.

Když se někdo ptá, zda lze kombinovat X a Y,  to je podle vás kolik otázek? :-[

Lukáš Rotrekl:
S kombinovanou zásuvkou asi problém nebude, je to výrobek, někdo jej takto uvedl na trh, takže proč ne, pokud splňuje parametry kladené na venkovní zásuvky krytí, teplotní odolnost, ..... Připojení v souladu s návodem výrobce, s ohledem na jištění a zatižitelnost kabelů k jejímu připojení, s ohledem na ochranu před zavlečením bleskového proudu do objektu po kabelech vedoucích mimo něj.....

Navigace

[0] Index zpráv