Co mám chtít ve starším domku pospojovat?

<< < (2/2)

Radek Červený:
Když pominu to, co psali již kolegové výše a mají pravdu, tak bych se v prvé řadě zaměřil na provedení zemnící soustavy.
Ty samostatné "tyčkové" zemniče hromosvodu ve mě moc důvěry nebudí. Rád vidím, když jsou všechny svody hromosvodu řádně propojené na jednu zemnící soustavu se stejným potenciálem a z této zemnící soustavy je připojen i vývod pro EPS objektu. Kvalitně provedenou zemnící soustavu považuji za naprostou alfu omegu celého pospojování. Pokud nebude na všech vývodech stejný potenciál, lehce se může stát, že pospojováním docílíte pouze toho, že se vám budou potenciály přes různé konstrukce vyrovnávat, což není úplně košer.
Pak bych si teprve šel hrát s pospojováním.
Mimochodem, v jaké oblasti se vaše chlaoupka nachází? Věřím tomu, že i zde na fóru byste našla odborníka v dojezdové vzdálenosti  ;)

David Hruda:
Citace: Radek Červený  11.11.2014, 08:24

...Ty samostatné "tyčkové" zemniče hromosvodu ve mě moc důvěry nebudí. ...

Na 99,9% má paní na mysli jímací tyče.
Citace: Radek Červený  11.11.2014, 08:24

Mimochodem, v jaké oblasti se vaše chlaoupka nachází? Věřím tomu, že i zde na fóru byste našla odborníka v dojezdové vzdálenosti  ;)

Přesně tak.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana