Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?

(1/1)

Pavel Jandák:



Koupil jsem starší rodinný dům.
V jedné místnosti ze zdi trčí pouze 2 vodiče, mezi kterými naměřím pouze 120V.
V celém domě jde všude 230V, jen tady je 120V.
Kde by mohl být problém?

David Hruda:
V měřícím přístroji.

František Šohajda:
Problém bude s tím, co dotyčný měřil...
Při každém měření se musí znát, co měřím! ;D ;D

Linhart Jarda:
Napište čím jste měřil, zátěžovým orientačním měrícím přístrojem="vadaska",  nebo multimetrem? Multimetrem, který má vysoký vstupní odpor naměříte i takzvané hausnumera=nesmysly. Vemte ZN1 a pod.,  meřte proti radiátoru, hromosvodu či jinému jistému uzemění. Nevíte-li o čem píšu, napište odkaď jste, někdo z kolegu se ozve.

Jiří Schwarz:
Odbornost elektrikáře nebo revizáka nespočívá v tom, že umí ty dva hroty na konci měřicích šňůr někam připojit, ale že umí to, co přečte na displeji, správně interpretovat.
S největší pravděpodobnos tí jste měřil na okruhu, který je někde přerušený, a citlivý přístroj naměřil nějaké indukované napětí (to je lepší případ, to není závada, ale vlastnost),  nebo napětí, které tam proniklo přes nějaký zhoršený izolační stav a to může být problém a chtělo by to nějakou kontrolu, nejlépe mimořádnou revizi.
Ono je to v případě koupě neznámého objektu sice "trochu peněz" navíc, ale je v zájmu nového majitele vědět do čeho se má nastěhovat!

Navigace

[0] Index zpráv