Jak spínat svítidlo 100W/230V malým napětím?

(1/2) > >>

Zbyněk Uher:
Rád bych vypínač, ke kterému by vedlo ideálně jen třeba stejnosměrných 5 či 12V.

Na kabeláž je dost místa, k dispozici je i podružný rozvaděč se zásuvkami 230V a spoustou volného místa uvnitř.

Cílem je bezpečné řešení za rozumnou cenu. Uvažuji o nějakém stykači/relé.

Můžete mi prosím vzhledem k očekávanému malému výkonu poradit s jeho výběrem, event. naťuknout, jak něco takového řešit jinak?

PETR MESTL:
http://www.jabloshop.cz/pomocne-silove-rele-na-din-listu

Jiří Schwarz:
Dá se vybrat mezi spoustou relé, která dokážou spínat 230V, proudy řádově v jednotkách A (odporovou zátěž až do 10A) a mají cívku na 5 nebo 6 nebo 12 nebo 24V DC.
Problémem u mnoha těchto relé je vyhovující, nedostatečná vzdálenost mezi cívkou a spínaným okruhem, nedostatečné oddělení obvodů, takže musíme na ovládací malé napětí pohlížet jako na napěťový rozvod FELV, což si mnozí kutilové a konstruktéři dostatečně neuvědomují.

Jiří x Svoboda:
Já bych doporučil SMR-B, může být třeba přímo ve/pod svítidlem. Lze ovládat jak impulzem 230V, tak nízkonapěťovým impulzem z externího zdroje.

http://eshop.elkoep.cz/smr-b-230v--detail-EA00000101.aspx

Marián Jelínek:
Citace: Jiří Schwarz  09.11.2014, 21:52

Dá se vybrat mezi spoustou relé, která dokážou spínat 230V, proudy řádově v jednotkách A (odporovou zátěž až do 10A) a mají cívku na 5 nebo 6 nebo 12 nebo 24V DC.
Problémem u mnoha těchto relé je vyhovující, nedostatečná vzdálenost mezi cívkou a spínaným okruhem, nedostatečné oddělení obvodů, takže musíme na ovládací malé napětí pohlížet jako na napěťový rozvod FELV, což si mnozí kutilové a konstruktéři dostatečně neuvědomují.


Podle jakého parametru hledat relé, které takový problém nemá, tj. obvody jsou odděleny dostatečně, a pokud je zdroj ovládacího napětí SELV, můžeme na celý ovládací obvod pohlížet jako na SELV?

Navigace