Autor Téma: Co mám chtít ve starším domku pospojovat?  (Přečteno 4199 krát)
Marjánka
« kdy: 10.11.2014, 20:47 »


Přestěhovali jsme se do staršího domku na samotě v pohraničí a kontroluji postupně stav instalací.
Revize mám čerstvé elektro i hromosvod, ale moc mne nepřesvědčila, místní řemeslníci také zrovna ne ...
Po revizi jsem našla v jedné zásuvce přehozenou fázi (takže jsem odpálila indukční vařič).

Zjistila jsem např.,  že není nic pospojováno!
Je zde hromosvod se zemnícími tyčemi na dvou místech a kulatým drátem barvy cínu ze střechy, voda ze studny vede kompletně v plastu (domovní vodárna a Nautila),  boiler (trubky plast, šroubení mosaz) připojený na stykač nt, topení plyn. kotel a rozvody k Radik radiátorům jsou měděné, přívod plynu z HUP do kotle ve svařovaném železe, do HUP plastem, rozvody elektřiny v mědi - zásuvky 2,4, světla 1,5, bez jakéhokoli chrániče.

Revize prý vše bez závad ...
Prosím zde o radu ne proto, že bych to chtěla bastlit sama, ale abych věděla, co přesně mám chtít, abych to neplatila včetně cesty několikrát.

Prosím trochu polopaticky, jsem ženská a z úplně jiného oboru.
Tedy jak, co a čím mám chtít přesně pospojovat?

Jistě mi někteří poradí kvalitní firmu, ale tady dávají lišky dobrou noc a reklamovat revizi místního elektrikáře znamená začít blbě s celou blízkou vesnicí, to si nemohu dovolit ...
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 10.11.2014, 21:40 »

Tedy jak, co a čím mám chtít přesně pospojovat?

Vážená paní,
1.) to, co popisujete, že revize tvrdí a ve skutečnosti tak není je do té doby, než to někdo prověří, pouhou pomluvou našich kolegů. Existuje presumce neviny. To, co popisujete není obvyklé.

2.) Polopaticky vám nikdo nebude vysvětlovat to, co potřebuje přítomnost odborníka na místě. Bez zjištění skutečného stavu je to věštění z křišťálové koule.

3.) Podle toho, co píšete je to na reklamaci toho, co máte v projektu s tím, nač byla vystavená revize. Nemáte projekt? Pak vám nezbývá pozvat odborníka aby zjistil a zakreslil stav.

Nebo si myslíte, že se zde najde nezodpovědný blb, který vás povede krok za krokem?

Napadá mne, že by mohli kolegové vypsat sady norem k nastudování!
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 10.11.2014, 21:55 »

Tvrzení o zničení indukčního vařiče při špatně zapojené zásuvce mě zní poněkud nedůvěryhodně.

Psal jsem něco podobného před chvílí do jiného diskusního vlákna - nový majitel a uživatel bytu, domu,... by měl mít zájem na tom, aby znal skutečný reálný stav nejen elektroinstala ce.
Jednou z cest je kontrola v rozsahu mimořádné revize, nejlépe od RT, který bude nezávislý na prodávajícím (nebo překupníkovi, který si hrdě říká realitní makléř).
Je spousta RT, kteří mají i kvalifikaci a zkušenosti ze základy projektování a mohou na základě prohlídky a výsledku dalších revizních úkonů navrhnout i nějaké úpravy, rozšíření, rekonstrukci.

Ale bez prohlídky na místě do toho nikdo zodpovědný nepůjde.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.11.2014, 06:53 »

Jinak fáze může byt na pravé zdirce, je to sice proti zvyklostem, ale ničemu to neodporuje. Žádný spotřebič tím nemůžete zničit.
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 11.11.2014, 07:40 »

To, že v domě není žádný chránič, ještě nemusí znamenat, že je to špatně. Záleží na roce, v kterém byla elektroinstala ce uvedena do provozu.
K odpálení indukčních desek, opravdu může dojít otočením L a N u napájení. S tím už jsem se setkal několikrát. Nikdy však u spotřebičů, které jsou určeny pouze do zásuvky (s vyjímkou plynových kotlů  podivej )
Osobně patřím k těm, co vždy pospojují, protože vím, co může taková absence pospojení udělat problémů (hodně pracuji na vesnicích). Přesto znám několik domů, kde prostě nebylo co pospojovat. Tedy opět velmi záleží na místních podmínkách, případně na měření.

Proto se přidám ke kolegům a doporučím, aby jste si pozvala revizního technika, ke kterému budete mít důvěru a který vám bude ochoten vysvětlit všechny podrobnosti o  stavu vaší elektroinstala ce. Tedy proč je tomu tak a případně co je v pořádku a co zanedbáno. Pak se můžete sama rozhodnout, co dál. Třeba nebude zapotřebí nic řešit, nebo vše dá do pořádku jen drobný zásah.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 11.11.2014, 08:24 »

Když pominu to, co psali již kolegové výše a mají pravdu, tak bych se v prvé řadě zaměřil na provedení zemnící soustavy.
Ty samostatné "tyčkové" zemniče hromosvodu ve mě moc důvěry nebudí. Rád vidím, když jsou všechny svody hromosvodu řádně propojené na jednu zemnící soustavu se stejným potenciálem a z této zemnící soustavy je připojen i vývod pro EPS objektu. Kvalitně provedenou zemnící soustavu považuji za naprostou alfu omegu celého pospojování. Pokud nebude na všech vývodech stejný potenciál, lehce se může stát, že pospojováním docílíte pouze toho, že se vám budou potenciály přes různé konstrukce vyrovnávat, což není úplně košer.
Pak bych si teprve šel hrát s pospojováním.
Mimochodem, v jaké oblasti se vaše chlaoupka nachází? Věřím tomu, že i zde na fóru byste našla odborníka v dojezdové vzdálenosti  Mrknutí
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 11.11.2014, 08:40 »

...Ty samostatné "tyčkové" zemniče hromosvodu ve mě moc důvěry nebudí. ...
Na 99,9% má paní na mysli jímací tyče.
Mimochodem, v jaké oblasti se vaše chlaoupka nachází? Věřím tomu, že i zde na fóru byste našla odborníka v dojezdové vzdálenosti  Mrknutí
Přesně tak.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz