Co znamená poznámka v projektu - ochrana před přepětím?
Eldest:
Citace: Jan Franěk 30.10.2014, 17:17
Řešení existuje. Samozřejmě. Najděte si opravdové odborníky, kteří vám vypracují kvalitní projekt, na ochranu vašeho objektu. Napište odkud jste (předpokládám, že z Prahy) a jistě se vám někdo ozve. Toto nelze řešit postupem - dotaz na internetu a hotovo.
Jak jste správně pochopil, řešit se musí jak vnější, tak vnitřní ochrana dohromady. Například oddálením jímačů a použitím vhodných svodičů.
Edit: jeden z nich (z Prahy) mě tak trochu předběhl s odpovědí ;D
To vím, jen "vyzvídám", co by jak mělo být. Pokud je již elektroinstala ce provedena a elektrikáři toto neprovedli a určitě by měli! Tak abych jim to mohl pěkně vytmavit, co udělali konkrétně špatně...
MrPeter:
Pokud máte možnost vyfotit antény, tak sem ještě přidejte tuto fotku. Je možné, že je nainstalován oddálený jímač (na společném stožáru).
Před Vámi vyfoceným rozvaděčem bude ještě jiný rozvaděč, je možné že jsou svodiče umístění v něm (?). Určitě to nemusí být jenom červené svodiče Dehn. Zde někteří diskutující zřejmě nevědí, že svodiče vyrábí i jiné firmy. Třeba i OEZ, který máte v rozvaděči. Většinou to jsou "jističe bez páčky" s průhledným okýnkem...
K původní otázce: Ochrana před přepětím se zjednodušeně dělí na 3 stupně. I a II stupěň by měl být v rozvaděčích, III stupeň co nejblíže spotřebiči. Vyrábějí se buď přímo zásuvky se svodičem (často mají kontrolku), malý svodič, který se nainstaluje do krabičky za zásuvku, nebo např. tzv "jezevčík", neboli vícezásuvka s integrovaným svodičem...
Eldest:
Citace: MrPeter 30.10.2014, 18:04
Pokud máte možnost vyfotit antény, tak sem ještě přidejte tuto fotku. Je možné, že je nainstalován oddálený jímač (na společném stožáru).
Před Vámi vyfoceným rozvaděčem bude ještě jiný rozvaděč, je možné že jsou svodiče umístění v něm (?). Určitě to nemusí být jenom červené svodiče Dehn. Zde někteří diskutující zřejmě nevědí, že svodiče vyrábí i jiné firmy. Třeba i OEZ, který máte v rozvaděči. Většinou to jsou "jističe bez páčky" s průhledným okýnkem...
K původní otázce: Ochrana před přepětím se zjednodušeně dělí na 3 stupně. I a II stupěň by měl být v rozvaděčích, III stupeň co nejblíže spotřebiči. Vyrábějí se buď přímo zásuvky se svodičem (často mají kontrolku), malý svodič, který se nainstaluje do krabičky za zásuvku, nebo např. tzv "jezevčík", neboli vícezásuvka s integrovaným svodičem...
Pokusil jsem se to alespoň názorně nakreslit. Oranžovou barvou jsou znázorněny svody vody ze středy (jsou dva na každé straně domu - na obrázku jde vidět jen jeden). Po svodech ze střechy vede neodborně řečeno hromosvod (šedá barva). Černou barvou je znázorněn stožár s anténou. Na stožáru je umístěna "konzole" (šedá barva) která je spojena s hromosvodem/drátem (šedá barva), který vede po hřebenu střechy.
Jiný rozvaděč, než ten viz fotky se v domě nenachází kromě malého rozvaděče v druhém patře, kde jsou pouze čtyři jističe. (venku na domě je pouze elektroměrový rozvaděč, ale tam je pouze elektroměr a hl. jistič 25 A).
Zásuvky elektrikáři použili obyčejné nic dle vašeho popisu se v zásuvce nenachází. Ani kontrola tam není. Prostě si asi nepřečetli projekt... aby se nemusely kupovat nové zásuvky po celém domě, šlo by to vyřešit ochranou před přepětím I. nebo II. stupeň?
Jan Hájek:
Tak jak koukám na ten hromosvod, tak to se na základní škole nedostali dál, než do druhé třídy.
Nebo to byla firma, co si snižuje daně zaměstnáváním lidí s mentální retardací, tímto se za tento výraz všem s touto diagnózou omlouvám, protože ti si většinou uvědomují svoje limity.
Eldest:
Citace: Jan Hájek 30.10.2014, 18:30
Tak jak koukám na ten hromosvod, tak to se na základní škole nedostali dál, než do druhé třídy.
Tak to já nevím, mám se zeptat těch pokrývačů, co hromosvod prováděli? :D Co je na tom v nepořádku?