Jak připojit sondu optického rozhraní k domovnímu elektroměru?
Jirousek:
Dobré ráno,
sonda S10 IR je výrobkem ZPA Trutnov. Všechny elektroměry by měly přes optorozhraní komunikovat dle normy ČSN EN 62056-21, tzn. start na 300Bd, 7E1, než přepnou na vyšší rychlost, případně přejdou na protokol DLMS. Některé elektroměry však mohou mít rozhraní blokováno např. plombovatelným tlačítkem. Neměl by to však být případ zmíněného Daisy ADX 10.
Pokud potřebujete technickou podporu k sondě, napište na jaroslav.jirou sek@zpa.cz
zzpavelzz:
mam Eon
po konzultaci s technikem tak opto hlavu nepovoluji, pokud někdo otevře elektroměr a uvydiho tam tak bude demontovan,
doporučil my použít S0 vystup
( o oddělovači se nezmiňoval )
tento týden to maji plombovat tak jsem zvědav
revizák na S0 nic nenamítal
Jiří Kubík:
Před lety u Čezu požadovali zvláštní optočlen se zdrojem v zaplombované části
a z toho teprve vývod ven.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana