Může být CYKY jako součást strojního zařízení?

(1/2) > >>

Jiří Mudra:

Jeden ze spolupracovník ů připojil do rozvaděče stroje světlo kabelem CYKY 3x1,5mm2. rozvaděč neukotvený, kabel z něj vede žlabem na neukotvených nohách dopravníku ke konstrukci na kolečkách, po kontrukci je kabel tažen v trubkách. Na konci je připojeno zářivkové svítidlo.

U celku ani jednotlivých částí se nepředpokládá stěhování ani přesuny. Na konstrukci na kolečkách jsou umístěné ventilátory, zdroj možných vibrací.

Nikdy jsem na strojním zařízení použití kabelu CYKY neviděl, ale nevím, zda a čemu tohle použití odporuje.
Kolega si stojí za tím, že to neodporuje ani požadavku výrobce na uložení bez mech.namáhání

Milan Hudec:
Tuhý vodič obecně je určen pro pevné uložení, vyměňte to za licnu, ze zkušenosti vím že se zařízením na kolečkách se začne jak na svinu hýbat vždy právě když ji krmíš cykynou (dance)

Jiří Schwarz:
Nejen u strojních zařízení, ale všude, kde není instalace pevná a je tam nějaká  možnost se zařízením pohybovat při servisu, opravě, čištění,... se používá poddajný přívod, tedy pevně připojené konce, ale ohebný kabel.

Jan Bocek:
Dotaz:

instalované světlo je součásti strojního zařízení, anebo je to součást elektroinstala ce ?
Pokud to nemá technologicky se strojem nic společného, pak je nesprávně zapojeno do rozvaděče stroje.

Jiří Mudra:
Ano, ano, na mechanickou odolnost- možnost případnéhopohy bu jsem poukazoval. Spíše bych potřeboval ještě další argument - on si stojí za tím, že pohyb zde nehrozí a použití CYKY vidí bezproblémově.

Milan: Kabel jsme hned vyměnili.

Bocek: Jedná se o osvětlení pracovního stanoviště (kontrola produktu) tohoto stroje, tedy součást strojního zařízení. 