Jaký hlavní jistič zvolit pro lis 6,5kW a příkon motoru 0,75kW?
Robin Kubiš:
Potřebuji vybrat jistič pro příkon lisu 6,5kW a příkon motoru 0,75kW.
Vybral jsem tento: Jistič iC60H 3P 32A C
Bude stačit?
Jiří Buben:
A co je uvedeno v návodu výrobce onoho lisu? Tam by měly být uvedeny údaje pro volbu jističe.
Rád bych se dozvěděl, jak mám rozumět tomu co píšete. Lis má příkon 6.5kW a ten motor 0,75kW je jeho součástí? Pak nechápu proč se neptáte na příkon 7,25kW.
Mohl by jste svůj dotaz upřesnit? Také záleží jaký má lis rozběh. Těžký nebo lehký. Záleží také na místě připojení. Jestliže by se lis připojoval někde na konci dlouhého vedení s vysokou impedancí sítě, pak by to mohlo mít vliv na rozběh stroje a tím pádem i na volbu jističe.
Jan Bocek:
A proč tam chcete dávat jistič?
Na tom lisu mají všechny pohony svoje jištění proti přetížení a proti zkratu. Lis má také svoje pojistky a svůj hlavní vypínač.
Lis má také svoji dokumentaci, kde jsou uvedeny připojovací podmínky.
Také moc nerozumím Vašemu dotazu.
Václav Třetí:
Tazatel se zřejmě ptá na předjištění přívodu, ovšem na to mu také nelze dost dobře odpovědět kvůli nedostatku informací.
Milan Otras:
Ak by sme počítali prúd cca 16 A pre príkon zariadenia cca 7,5kW , tak si myslím že by tam v pohode stačili poistky PV10 v odpínači OPV10 (vyr.OEZ).V tomto prípade je asi jedno či je motor spúšťaný na priamo alebo cez Y/D spúšťanie , poistky by mali vydržať aj ťažší rozbeh zariadenia , čo pri ističi hoci aj D charakteristik y mohol byť problém aj pri 25A hodnote.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana