Zvolit PU284 nebo RevexPlus?

<< < (3/3)

Jan Bocek:
Citace: Pavel Dolejš 33  16.10.2014, 19:38

1.  Ten přístroj vám bude kupovat zaměstnavatel a Vy máte udělat ten správný výběr ?
 Ano, zaměstnavatel  ...... jste v zaměstnaneckém poměru

2.  Nářadí a spotřebiče budou používat zaměstnanci vaší firmy, anebo je budete půjčovat ? Jen zaměstnanci.........revize pro potřeby firmy

3.  Bude převažovat nářadí nebo jen spotřebiče třídy II ?
80% spotřebiče, 20% nářadí

4.  Budete databazi spotřebičů vésti elektronicky anebo jen papírově ?
Databáze papírová.........zatím....

5.  Budete s tímto přístrojem cestovat po firmě, anebo to bude jen práce na dílně ?
Po firmě i na dílně

6.  Uvažujete i o této činnosti dodavatelským způsobem ?
Zatím ne.........Neříkej nikdy ne.....

RevexProfi je zbytečně drahý a byl by nevyužitý...to první je pravda, ale to druhé je otázka času....
Pokud musí být při měření RevexPlus USB online na PC, aby uložil data, tak mi je Plus s USB k ničemu.Je dobré stáhnout Návod na použití a prostudovat. Rozdíl ceny v + USB je pouze 1000 Kč. Nemusíte zatím používat, ale budete mít tu možnost.....

Jsem zatím tam, kde jsem s výběrem byl :-) Myslím, že o kousek dále....ale "pod" kvalitu Revex Plus bych nešel. Je stále v nabídce včetně bohatého příslušenství

Ale mooc díky za postřehy a rady...

Váha mi nevadí,...........když mám projít několik objektů za den, tak mi již ta váha a rozměry vadí


Pokud nemáte daleko do Blanska, doporučuji zjednat návštěvu a zkusit měřit na trenažeru.

A ještě zkušenost. Dneska jsem dělal kontrolu spotřebičů v jedné odborné škole. Doprovázel mne profesor elektrotechnik y a chtěl vidět na vlastní oči jak se měří unikající proudy a dotekové proudy.  A tak také ocenil přístroj Revex Profi.....ale s takovými zvědavci jsem se setkal dnes po druhé. Po prvé to byl inspektor IBP před cca 15 léty při inspekční kontrole, když tenhle požadavek začal vznikat. Jenže tehdy ještě nebyl Revex Profi......a tak jsme společně kouzlili s měřící metodou, jak to vůbec změřit.

Kamil Novák:
Citace: Jiří Zapotučný  15.10.2014, 16:25

Pokud je mi dobře známo, tak u RevexePlus USB to funguje tak, že někde v provoze přístrojem naměříte např. u spotřebiče tř. I Rpe, Riso a Ipe, to se uloží do přístroje a pak teprve třeba u vás na dílně propojíte s PC a v příslušném programu přesunete naměřené hodnoty do revizní zprávy spotřebiče.

To se mýlíte. Tento přístroj nemá vlastní paměť (na rozdíl od např. Revexu profi),  takže je to tak, že pro záznam naměřených dat musí být "on line" s nějakým počítadlem.
Což není z mojí strany kritika Revexu plus USB. Je to prostě jeho vlastnost.

Revex plus taky používám a za mne má minimálně tyto dvě vychytávky :
1) panel s ovládacími tlačítky je celý krytý membránou, takže nějaké nečistoty nebo lehké polití tekutinami není žádný problém  (beach)
2) má možnost zaaretování měřící funkce v zapnutém stavu, tedy funkce "třetí ruky". A to je občas k nezaplacení.  (dance)

A jako bonus je, že s pány z Illka mám naprosto nadstandardní (a to více jak 15-ti letou)  zkušenost.

Ale možná, že v Metře je tomu taky tak. Já se s jejich výrobky rozloučil v podobě PU 500.  :-\
 

Pavel Dolejš 33:
Zatím jsem nakloněn díky robustnosti PU284.
Narazil jsem ale na "problém" :

Měření odebíraného proudu spotřebiče: 0-10A ...

Není to krok zpět oproti PU184, kde je 0- 16A a krátkodobě 19A?

Mám to chápat, že pokud budu chtít změřit spotřebič 2300W nahoru, budu mít smůlu?  :-X

Jiří Schwarz:
Ano, je tam i pojistka na přívodu.
Kolik je "přenosných" spotřebičů, napájených ze zásuvky, s příkonem větším než 2300W (VA)?
A pokud má nějaký spotřebič jako např. "vestavěná trouba" na plný výkon víc, tak tu už já bych nezařazoval jako běžný spotřebič, ale nepřenosný, připevněný. A tam by asi měl dělat revizi "velký" revizák, který má i jiné vybavení na měření proudu (příkonu).
Komunikaci s PC neřeším a až na tu "váhu" je pro mě PU284 celkem dobrý přístroj.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana