Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?

<< < (4/4)

IM:
Citace: Pavlína Šlahorová  28.09.2014, 11:44

Nebo je případně možné požádat o vybudování trafa na stožáru, který je přímo na pozemku?

Na stožáru vedení určitě ne.  (no)

František Bernard:
Transformovny na průběžných stožárech taky existují.

Martin Hroudný:
Obě řešení- přípojka nn cca 300m a nebo vlastní trafostanice - mají své výhody a nevýhody.
Přípojka nn bude ale pravděpodobně levnější.

Vlastní 1sloupová trafostanice vn/nn s nejmenší trafem (25KVA) přijde bratru na 220-250 tisíc Kč.
Kabel nn NAYY 4x50mm2 300m ve volném terénu, na cca 160 tisíc Kč.
Obojí bez DPH.

Záleží dosti na okolnostech (jaká je tvrdost půdy, jaký terén, co se bude v zemi křížit, co vyjde za kabel nn, kolik si řeknou sousedi za věcné břemeno, kdo to bude kopat zda nějaký bráchazeměděle c s hydraulickým ramenem na traktůrku, atp.),  u té přípjoky to může být i +- autobus.

Vložená venkovní trafostanice do průběhu vedení vn (na stávající nebo vyměněný nosný sloup vedení) je technicky možná, avšak coby cizí trafostanice, je takové řešení pro distributora neakceptovatel né. I pro své vlastní zájmy v takovém stylu distributor buduje trafostanice jen vyjímečně.

IM:
Citace: František Bernard  29.09.2014, 10:28

Transformovny na průběžných stožárech taky existují.

Já jsem netvrdil, že neexistují, ale zřejmě není možné je dodatečně umisťovat na obyčejný podpěrný stávající stožár vedení, jak bylo míněno v dotazu.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana