Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
Ondrej Jahel:
Dobře ale co když je v rozvaděči třeba 3 x 240 AYKY vývod pro nějaký stroj který se zrušil ? To přeci do žádné svorky nestrčím... ? A co na druhé straně kabelu v hale kde kdysi stál stroj a dnes tam kouká ze země 3 x 240 s holými konci a okolo nic, to nevadí?
Patrik Dedík:
Konce zafuknut zmrstovackou, alebo zaizolovat vulkanizackou.
Ondrej Jahel:
viděl jsem v rozvodnách i holé zdi po odstraněných rozvaděčích a z podlahy čouhající uřezané baga (přívody a vývody) 4 vodiče v kabelu jedním řezem. Znamená to tedy že by se tyto kabely měly rozholit z jednoho příčného řezu na jednotlivé vodiče a ty zaizolovat smršťovačkou každý zvlášť? nebo stačí přetáhnout jednu smršťovačku přes řez? To by podle mě zavánělo možným zkratem kdyby to nedej bože někdo na druhé straně připojil... co myslíte?
Jiří Adamec 65:
Zapojení nevyužitých žil kabelů v rozvaděči do svorek (řadových) lze považovat za základní řemeslnou samozřejmost.
Citace: Ondrej Jahel 03.02.2016, 19:04
Dobře ale co když je v rozvaděči třeba 3 x 240 AYKY vývod pro nějaký stroj který se zrušil ? To přeci do žádné svorky nestrčím... ? A co na druhé straně kabelu v hale kde kdysi stál stroj a dnes tam kouká ze země 3 x 240 s holými konci a okolo nic, to nevadí?
I na průřez 240 je svorka, která se dá v rozvaděči přichytit na nějaký nosník. Druhou stranu kabelu strčit do vhodné krabice - skříně a samozřejmě do svorek.
Nevím z hlavy normu, ale nevyužité, a hlavně zrušené, kabely v zemi je třeba zkratovat a uzemnit, pokud možno na obou koncích.