Je instalace přepěťových ochran povinná?
Jirka Staněk:
Je pravda že od roku 2011 je povinné při domovních elektroinstala cích dát do rozvaděče přepěťovou ochranu 1. a 2. stupně? A je možná absence hlavního vypínače v rozvaděči pokud se jedná o byt? Vím že dříve být nemusel ale jak je to dnes? :-\
Milan Hudec:
Obecně vzato musí být instalace chráněna proti přepětí, přičemž instalace ochran je nejjednoduší nástroj ke splnění tohoto požadavku.
Jiří Schwarz:
Vrátil bych se ještě "o krok zpátky" - máme nějaký stavební zákon, k němu prováděcí vyhlášku a tam se píše o požadavku na vyhodnocení rizik a podle výsledku se řeší rozsah a stupeň ochrany před bleskem a přepětím.
J Lhava:
Nemá tím tazatel na mysli toto?
Citace
ČSN 33 2000-1 ed. 2: 2009 (od 2011 zcela nahrazuje předchozí normu)
131.6.2 Osoby, hospodářská zvířata i majetek musí být chráněny před poškozením v důsledku přepětí, které vzniká z atmosférických vlivů, nebo ze spínacích procesů.
Milan Hudec:
Neví jestli tazatel, ale já ano, aby nebyla nuda, přidám toto: v systému TN-S bez odepínání N vodičů je nutno nasadit svodiče na principu jiskřiště a to vždy.