Lze použít N vodič v 5žilovém kabelu jako nulu od HDO k podlahovému vytápění?
Zbyněk Novák:
Citace: Vít Rotrekl 13.09.2014, 16:43
Dalsi vec je, ze mam obavy ze ten kabel co mate natazeny je 5x6, coz by znamenalo spatne (PEN musi mit prurez min 10mm2 pro CU, resp 16 pro Al). Ale muzu se plest.
je tam Cu 5x10mm2
Zbyněk Novák:
Citace: Jan Franěk 13.09.2014, 18:17
1-V síti kterého distributora je tato přípojka?
2-Nebudete mít i bojler k řízení za pomoci HDO?
Přečtě te si připojovací podmínky svého distributora. Tuto vaší variantu jsem ve schválených schématech nikde nenašel (ČEZ).
A proč to vlastně řešíte vy. Neměl by to řešit váš elektrikář, který nepřipravil kabel pro HDO? Měl by jste to reklamovat a on by to měl uvést do pořádku, na své náklady.
1- EoN.
2- elektrický bojler tam je.
smí být na ten jeden vodič z HDO zapojen i ten bojler? Nebo každý spotřebič musí mít svůj vlastní N vodič z HDO?
Zbyněk Novák:
Citace: Lukáš Rotrekl 13.09.2014, 19:01
Řešili jsme to nedávno.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,28505.0.html
Není to přístupné neverifikovaný m uživatelům.
Zbyněk Novák:
vypadá to, že se bude muset protáhnout další kabel. Jiná možnost neexistuje. Je to v chráničce 50mm. Je tam 5x10mm2 kabel. Má to asi 17 metrů. Snad se to podaří.
Jirka Š. Svejkovský:
S tou chráničkou máte vyhráno. Kabel 2x 1,5 by se do ní ještě vejít mohl, pokud není chránička moc do zatáček. Nejdřív vysavačem profoukněte pevný provázek a pomocí něj protáhněte kabel pro HDO. Ale bacha, je to práce pod napětím, takže ten elektrikář je víc než potřeba.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana