Jak spočítat odpor, co mají mít cívky generátoru elektrocentrály?
(1/1)
Ivan-lbc:
Mám rozhozenou cca 3kW elektrocentrál u. Po letech co dávala 230V poskočila na 170 a pak prostě na nulu. Po rozhození generátoru vypadá vše ok, ale pochopitelně nevidím zda není někde propálené vinutí. Jak zjistit, jaký odpor mají mít cívky rotoru a statoru. (Dvě a dvě cívky hází v páru prakticky stejné hodnoty, což mě přivedlo na myšlenku, že problém bude jinde... Nejspíše v buzení?
Jiří Schwarz:
Pokud bude vinutí více poškozené (spálené), je šance to identifikovat i zrakem.
Pokud tam bud jen nějaký mezizávitový zkrat (několik závitů...), běžným přístrojem při měření odporu DC proudem to těžko prokážete nebo vyloučíte.