Ve které normě je stanovena povinnost a umístění vypínače akumulačních kamen, bojleru či sporáku?
(1/1)
Vladimír Pašek:
Ve které normě je stanovena povinnost a umístění vypínače akumulačních kamen, bojleru či sporáku?
Jaroslav Hasala:
Povinnost použití vypínače u boileru, sporáku nebo akumulačních kamen není vyloženě daná. V obvyklých případech je možné považovat za vypínač jistič v podružné rozvodnici.
Konkrétně u sporáku se vypínače obvykle dávají jen na zvláštní přání zákazníků.
U boilerů a akumulačních kamen je vypínač víceméně zažitý, má svůj význam pro obsluhu, údržbu nebo servis.
Radko Mrva:
Vypínání jednotlivých spotřebičů
Každý obvod musí být odpojitelný od všech pracovních vodičů přívodu, přičemž vzdálenost rozpojených kontaktů je alespoň 3 mm. (viz čl. 537.2.1 ČSN 33 2000-5-537/94) Tento požadavek neplatí pro spotřebiče s pohyblivým přívodem a vidlicí. (ČSN 36 1050 čl. 7.12 )
Vypínání jednotlivých spotřebičů musí být instalováno tam, kde při údržbě může hrozit nebezpečí úrazu. (ČSN 33 2000-4-46 čl.463.1). To znamená, že musí být možno provést takové opatření, aby se zabránilo nebezpečí neúmyslného zapnutí EZ např. během údržby (např. vypínač, na který údržba vidí).
Pokud není použit vhodný vypínač, vypínat lze i vyhovujícím jističem. Např. jistič Moeller řady PL7 i PL6, nebo OEZ řada LSN, LSE a LST(vzdálenost kontaktů>4mm).
Jinak je rozhodující návod výrobce spotřebiče.