Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?

(1/1)

Radek Paos:
Co přesně znamená, když zdroj nemá FG? Nemá ho zapojitelný nijak (nepočítá se s tím) nebo jen že není vývoj zapojený?

Petr M:
Znamená to, že zdroj musí být použitý výhradně do zařízení tř. II.

Jirka Š. Svejkovský:
Ne.

FG je určené pro připojení stínění například D-SUB konektoru nebo UTP6. Co je to za zdroj?

Ochranný vodič se připojuje na svorku označenou GND.

Jiří Schwarz:
Já GND vnímám jako zem, která má i nějakou funkci pro "signál nebo ovládání",  pokud je to bod pro připojení ochranného vodiče, čekal bych tam symbol uzemnění nebo označení PE jako Protective Earth.
Frame v překladu znamená rámeček, v technice se používá i jako rámec. Tedy v uvedeném případě něco, co je omezeno na nějaký "rámec"... FG může být určeno pro pospojování kvůli EMC, pokud je u datového připojovacího bodu, může to být pro připojení stínění,...

Milan Bartoška:
Doplním pana Schwarze:
Pojem FG (Frame ground) se hojně používá. Přesto zřejmě není v žádné mezinárodní normě definován.
Protože se také hojně vyskytuje ve standardech pro IT organizace IEEE, vydal podvýbor 802.3 této mezinárodně uznané organizace výklad tohoto pojmu jako identický k termínu Chassis ground (neboli "ukostření").
Pokud tedy zdroj nemá FG ani jinou svorku pro ochranné uzemnění, mohlo by se jednat o zařízení tř.II. To je však nutno vyčíst z příslušné technické dokumentace výrobce.