Karel Hron
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 02.06.2006, 12:53 » |
|
Chtěl bych požádat o informaci ohledně předepsaných průřezů zemnících vodičů v rozvaděčích nn. Měla by to prý řešit vyhláška ČSN 60439-1, která je již však mimo platnost. Která norma jí prosím nahrazuje a jaké jsou předepsané průřezy? Nejlépe ve formě . 2,5 - do ?A 4 - do ?A 6 - do ?A ... (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)
|
|
|
|
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 02.06.2006, 23:37 » |
|
Pro rozvaděče platí ČSN 357107-1 Typově a částečně typově zkoušené rozvaděče ČSN 357107-2 Přípojnicový rozvod ČSN 357107-3 Rozvaděče pro laiky ČSN 357107-4 Staveništní rozvaděče ČSN 357107-5 Rozvaděče venkovní pro síťový rozvod
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #2 kdy: 03.06.2006, 08:42 » |
|
TO: Fuksa Jen pro upřesnění. Vámi uvedené normy už neplatí. Zůstaly zachovány pouze třídící znaky. Dnešní normy jsou: ČSN EN 60439-1 (tř. znak 35 7107) ČSN EN 60439-2 (tř. znak 35 7107) atd.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 03.06.2006, 22:57 » |
|
To: Beláň Dovolím si s Vámi nesouhlasit. Mnou uváděné normy nabyly účinnost: 357107-1 1.12.2000 357107-2 1.3.2001 357107-3 1.3.2001 357107-4 1.6.2005 357107-5 1.10.1997 Použité údaje jsou čerpány přímo z CD vydávaného ČNI a ověřeny v záhlavícch jednotlivých norem.
|
|
|
|
|
|
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 04.06.2006, 19:09 » |
|
To: Beláň, Sedlmajer Pánové přesvědčili jste mě. Vracím zpět na prodejnu ČNI 5 ks v dubnu zakoupených norem včetně 7 ks změn v celkové ceně 2950 Kč bez DPH s tím, že prodávají neplatné normy a budu se obracet na jinou prodejnu norem. Pokud mi nebudou chtít vrátit peníze pozvu si vás na pomoc.
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #7 kdy: 04.06.2006, 20:54 » |
|
TO: Fuksa Nechce se mi věřit, že nevíte, o čem je zde řeč! Člověk, který si koupí normy za 2950,-Kč, a neví jak se značí normy, to mi připadá jako fór.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
|
|
Milan Branda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 28.09.2006, 18:22 » |
|
To: Nosek Proč by mělo být na rozváděči, resp. samozřejmě na jeho štítku ČSN EN 60439-1 ed. 2? Obsah štítku je dán čl. 5.1 uvedené normy a zde je pod písm. c) uvedeno: IEC 60439-1. ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000 je identická s IEC 60439-1:1999 a tedy toto označení je správné.
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #12 kdy: 28.09.2006, 19:31 » |
|
TO: Branda 1) IEC a ČSN EN nemůžete zaměňovat! 2) Pochopitelně že IEC nemá žádné ed 2, protože to ed 2 se uvádí pouze u našich norem ČSN EN. Ed 2 napovídá něco o identitě k IEC k datu vydání naší normy ČSN EN. Pan Nosek má naprostou pravdu. Norma ČSN EN 60439-1 (bez ed. 2) byla identická s normou IEC 439-1:1992, a nikoliv s IEC 60439-1:1999.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Milan Branda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 30.09.2006, 16:42 » |
|
To: Beláň Jak souvisí Vaše odpověď s tím co jsem uvedl? Uvedl jsem pouze to, že pokud bude na štítku rozvaděče (nebo v technické dokumentaci výrobce) uvedena norma IEC 60439-1 je to dle čl. 5.1 ČSN EN 60439-1 ed. 2 správně.
5.1 Štítky Každý rozvaděč musí mít jeden nebo více štítků s trvanlivým popisem umístěných tak, aby byly viditelné a čitelné po instalaci rozvaděče. Informace uvedené pod body a) a b) musí být udány na štítku. Informace uvedené v bodech c) až t) musí být uvedeny, kde to přichází v úvahu, buďto na štítcích nebo v technické dokumentaci výrobce.
a) označení nebo ochranná známka výrobce; POZNÁMKA Výrobce je považován za organizaci přebírající odpovědnost za úplný rozvaděč.
b) typové označení nebo identifikační číslo, nebo jakékoliv jiné identifikační údaje umožňující obdržet náležité informace od výrobce;
c) IEC 60439-1; atd. až t)
|
|
|
|