V které normě ČSN naleznu odpovědi, jaký nejmenší průřez žil kabelu do země mohu použít?

(1/1)

Petr Trefny:
Pro připojení elektroventilu používáme kabel H05VV-F 3Cx1 (KABLO ELEKTRO použití: ...,  do vlhkých prostor,...).
Nyní náš rozvaděč zákazník umístil mimo výrobek (ČOV) a je potřeba přivést elektroventilu kabel zemí cca 6m.
Lze použít ten stejný vodič s tím, že bude v chráničce?
Pokud ne, lze použít CYKY 3Cx1,5 (KABLO ELEKTRO použití: Pro pevné uložení do země,...)bez chráničky, nebo je nutná chránička?
V které normě ČSN naleznu odpovědi, jaký nejmenší průřez žil kabelu do země mohu použít?

Jiří Sedlmajer:
Já bych použil CYKY 3Cx1,5, který se používá i do země. Chránička je nutná, hrozí-li nebezpečí mechanického poškození a tam, kde je to předepsáno. Nic vám nebrání (i pro sichr) použít CYKY 3Cx2,5, který je mechanicky odolnější a na těch pár metrech ne o moc dražší.

Štefan Beláň:
ČSN 33 2000-5-52 Výběr soustav a stavba vedení
Čl. 521.N11.14  Uložení kabelů v zemi 

Navigace

[0] Index zpráv