Co mohlo způsobít přepálený zemnící vodič?

(1/2) > >>

david9599:

Pár dní mám problém, s kolísáním elektřiny v dome, a dnes, sem zjistil, že mám, u pojistek na domu přepálený zemnici drát vodič. Nevíte čím to muže být?. 

Jan Alin:
Záleží na způsobu přepálení. Většinou to má na svědomí špatný spoj. Každopádně vždy je to na provedení pořádné kontroly instalace. Doporučuji pozvat někoho zkušeného a vše s ním projít, případně opravit.

David Hruda:
Jestli "u pojistek na domu" znamená v HDS, zavolejte na poruchy svého distributora, je to jeho.
Do doby odstranění závady bych vypl hlavní jistič, hrozí zničení spotřebičů i úraz.

Jiří Schwarz:
Citace: David Hruda  19.08.2014, 11:37

Jestli "u pojistek na domu" znamená v HDS, zavolejte na poruchy svého distributora, je to jeho.
Do doby odstranění závady bych vypl hlavní jistič, hrozí zničení spotřebičů i úraz.

Samozřejmě! (!)
Jediný správný postup!  (!)

Jiří_Hrubý:
Citace: David Hruda  19.08.2014, 11:37

Jestli "u pojistek na domu" znamená v HDS, zavolejte na poruchy svého distributora, je to jeho.

Jen záleží na které straně se PEN upálil, oprava na HDV může být fakturována.
Nic to ovšem nemění na tom, že do HDS nemá lézt kdokoliv.

Navigace

[0] Index zpráv