Odporuje nějaké normě přehození (překřížení) L-N?
Libor Cr.:
Prosím odporuje nějaké normě, vyhlášce atd. přehození (překřížení) vodiče L a N v prodlužovátku, přívodním kabelu? Mám na revize el. spotřebičů a nářadí měřící přístroj Aphapat a ten má program pro měření prodlužováků a měří i polaritu dle IEC a když narazí na přehozené L-N vyhodnotí kabel jako nevyhovující jedná se zejména o přívodní šňůry k PC které bývají přehozené v 50% případů.
Moc (poklona) za odpověď.
Štefan Beláň:
Žádný předpis nenařizuje polohu L a N, tj. není zakázané přehození L a N.
Představte si zásuvky Schuko a nebudete mít problém. Oba typy zásuvek mají označení 2P+PE.
Libor Cr.:
Takže na vidlici L na levé straně a N na pravé a na zásuvce prodlužovátku L na pravé straně a N na levé, ničemu neodporuje? jde mi o překřížení vodičů a ne o polohu fáze, tak proč měřák píše že to nevyhovuje IEC a české předpisy přece evropské přebírají, nebo ne?
Edmund Pantůček:
Podívejte se na problém trochu jinak: přicházím k zásuvce a nevím zda je fáze vlevo nebo vpravo. Pak buď věřím, že fáze musí být vlevo, nebo předpokládám, že je vlevo nebo vpravo.
Státy, které používají stejný typ zásuvky jako my - typ B/F - přešly od značení fáze, "nulák", "zem" na názvy pracovní a ochranný. Pracovní vodič může a nemusí být fáze, ochranný vodič nesmí být fáze a musí být spojen s ochrannou soustavou. Pro mé bezpečí je proto rozvod proveden trojvodičově.
Pokud máte problémy s měřákem, zkuste pořídit si několik "udělátek", které problém překřížení pracovních vodičů odstraní.
Adam Adamovič:
Žádné normě přehození L a N neodporuje , ale je to nepsané pravidlo a vizitka řemeslníka.