Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
Zdeněk Lamáček:
Tak, jak je na obrázku, bych ji rozhodně nezapojoval. Nevidím důvod, proč by měl proud ze zbytku zás. obvodu (až 9 zásuvek) téci přes propojovací můstek pod ochranným kolíkem. Odvodní PEN bych rozhodně zapojil na "N" svorku.
Milan Hudec:
A když se uvolní propoj PE a N na N budete mít na dalších zásuvkách "fázi" na kolíku, PEN se obebírá z PE.
Zdeněk Lamáček:
Asi máte pravdu. Ale k přerušení PEN může dojít kdekoliv v obvodu a situace bude stejná. Setkal jsem se i s případem , kdy se po přerušení PEN na zásuvkách objevilo napětí 380 V, protože elektrikáři si při opravě přerušeného PEN tento "vypůjčili" z jiného obvodu. To je bohužel nevýhoda rozvodu TN-C. Také jsem se setkal s přerušeným propojovacím můstkem PE zásuvky těsně pod ochranným kolíkem, a byl velký problém závadu najít.
Miroslav Minařík:
Citace: Zdeněk Lamáček 15.08.2014, 23:32
kdy se po přerušení PEN na zásuvkách objevilo napětí 380 V,
To je podpětí, nebo ta budova je v jiné zemi? (whist)
Jiří Schwarz:
Citace: Miroslav Minařík 16.08.2014, 00:01
To je podpětí, nebo ta budova je v jiné zemi? (whist)
Možná to je v Horšovském Týně na pouti, viz oficiální pokyny radnice, neustále opisované a každoročně podepsané starostou...