Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?

<< < (2/2)

Milan Hudec:
10 zásuvek beru coby únavu normotvůrce zamyslet se nad max. počtem spojů v serii a uvést v normě spíše toto numero.

Maroš Klein:
Citace: Milan Hudec  09.08.2014, 13:29

10 zásuvek beru coby únavu normotvůrce zamyslet se nad max. počtem spojů v serii a uvést v normě spíše toto numero.

Zlá myšlienka to z hľadiska priebežnej zaťažiteľnosti spojov a  možného navýšenia hodnoty impedančnej slučky v poslednej zásuvke určite nie je.
Len ma v tej súvislosti napadlo, aby sa takéto "numero" nestalo precedensom v prenesení na počet spojov v sérii vo svetelných obvodoch, navyše z nižším prierezom vodičov.
V súčasnosti je zaťažiteľnosť svetelných obvodov všeobecne dosť nízka. Mohlo by to prípadne dosť výrazne obmedziť ich rozsah na jeden vývod.
Prechodový odpor pri spojení dvoch rovnakých vodičov by nemal byť väčší ako odpor jedného takého vodiča v dĺžke 1m.

Jiří Schwarz:
Citace: Radek Paos  07.08.2014, 02:06

...
A mohu jedné z těchto nových zásuvek předřadit jistič (potřebuji, aby mi reagoval na cca 2A)?
...  

Jestli jste kutil a chcete, aby vám vypadl jistič pouze na okruhu, kam zapojíte něco "vadného" a nevypadlo toho moc (celý dům),  někdy není špatné si udělat nějaký napájecí zkušební panel, připojovaný do běžné zásuvky a dát si tam do přívodu na panelu jištění a Ampérmetr.
Ten přívod + Ampérmetr nepatrně zvýší impedanci sítě a tak nebude takový zkratový proud a je šance, že vypadne jen jistič na zkušebním panelu...

Milan Hudec:
Tak pro pokusy mám oddělovák (dance)

Navigace

[0] Index zpráv