Která norma nařizuje přemostění plynoměru?
Jiří Sedlmajer:
To: Strycharski
Díky, to mne nenapadlo hledat v hromosvodech :))
Josef Křemen:
Ale tady to přemostění, dle 34 1390, není asi ten případ z otázky. Toto přemostění, s CU 25, se dělá když je hromosvod s potrubím spojen za plynoměrem.
Radim Strycharski:
No,asi bude pravda, že se to většiny bytových domů netýká.V tom čl. 113 je odkaz na čl. 111, kde se hromosvod s plynovodem spojuje jenom někdy (když hrozí přeskok). Vůbec je tam těch odkazů nějak moc. Nejkomičtější z tohoto pohledu je čl. 114.
Ladislav Vasicek:
Přímo u plastového plynoměru je vstupní a výstupní kohout. Ty musí být také přemostěny? Nebo stačí jen pospojení potrubí přívodního a výstupního?
Jirka Š. Svejkovský:
Kovové plynové potrubí je někde u vstupu do objektu připojeno k vodiči PEN. Proto jím může protékat nějaký proud. Při demontáži plynoměru pak může dojít k zajiskření - proto musí zůstat propojeno i při demontáži plynoměru. Proud protékající plynoměrem také není to pravé ořechové. To podle mého u plastového potrubí nehrozí.