Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
Radek Paos:
Myslím si, že znám dobře problematiku souběhu nn a datových vodičů, ale nějak nemohu najít odpověď na následující otázku.
Je možné vést v zemi v jedné chráničce na vzdálenost cca 20 až 50m 2 UTP kabely (nestíněné, CAT 5e, drát) spolu s tenčím CYKY, ve kterém by bylo stejnosměrné napětí 12, možná 24V?
Odběr pro dané napětí odhad mezi 5 až 10A.
Jirka Š. Svejkovský:
Záleží na tom, co to CYKY krmí a záleží i na tom, co tím UTP budete přenášet. Stejnosměr se nepřenese jinam, ale pokud bude extrémě zašuměný, pak bude problém.
Málo informací. I když, 50m není tak zase moc velká vzdálenost.
Jiří Schwarz:
Tam bych jako nezanedbatelné riziko viděl za jistých okolností nějaké potenciály proti zemi na začátku a na konci, jestli to malé napětí bude nebo nebude na potenciálu země, možnost průchodu nějaké špičky, její naindukování do dat v takové intenzitě, že by to nevydrželo rozhraní na přechodu mezi kabelem a zařízením.
Radek Paos:
utp bude pro ethernet 100 mbps, cyky nějakým stabilizovaným zdrojem a bude napájet zařízení, která jsou na tom utp kabelu. utp nebude uzemněné, nejbližší silové vedení je v zemi asi metr daleko.
Ludvík Kubík:
Přišel jsem do styku s několika podobnými instalacemi a nikdy jsem žádný problém nezaznamenal, kromě jednoho případu, kdy montážní firma využila v kabelu EZS volný pár a připojili na něj relé pro otevírání brány. Takže majitel přijel vozem, otevřel si ovladačem bránu a spustil alarm. Naprosto školácká chyba, protože na vinutí relé nebyla připojena dioda, od té doby to funguje dva roky bez problémů (ale to bylo v jednom kabelu SYKFY). Mám instalovanou sběrnici cca 150m s podobným napájením a kabely, opět bez problémů. Já osobně bych asi těch 20-50m s klidem v duši realizoval.