Obsahuje revize elektroinstalace paneláku i neměřené části distributora?

(1/2) > >>

Verenavský:
Stará se distributor sítě o "SVÉ" zařízení sám(zaplombované části) nebo to povinně
přenechal reviznímu technikovi při  revizi celého objektu? V tomto případě - panelového
domu.

Jiří Schwarz:
Když to distributor nepožaduje, nemám důvod se mu v tom hrabat.
Ale v rámci revize je správné ověřit izolační stavy a to nejde,pokud nevlezu "pod plomby" a neodpojím si vývod z elektroměru, jinak bych místo izolačního stavu měřil napěťovou cívku.

František Šohajda:
Nevím co myslíte "SVÉ" ,  ale distributor končí v pojistkové stříňi ! Dál je mu to "putna"....(myslím tím revizi) (dance) (dance)

Pokud víte kde je ? tak už pak není problém s revizí!    :-\

David Hruda:
Jak píše kolega Šohajda, majetek distributora je po HDS, stoupací vedení v domě je vlastníka domu a distributora nezajímá.
Taky to podle toho často vypadá...

IM:
Každá revize elektroinstala ce má obsahovat to, co je uvedeno v předmětu revize a v rozsahu revize (začátek, konec).  Proto název Revize elektroinstala ce paneláku je nesmyslný.