Co s ohořelou elektroinstalační krabicí?
Jan Grund:
Jsem naprostý lajk, takže si nebudu hrát na světaznalého a raději se zde zeptám.
Naše situace je taková, že jsme se rozhodli vymalovat chodbu a krytka elektroinstala ční krabice (šroubovací víčko s trnem, ale dělali to Úkáčka, takže vlastně našroubované nebylo, jen zastrčené) vyčnívala ze zdi, opadávala z ní už omítka a barva, a proto jsem ji vyndal a omyl a poté opatrně zalepil Pattexem tak, aby nic nezateklo do vodičů. Vodiče jsou samozřejmě hliníkové :D, kdo by také čekal něco jiného.
Může to být tak měsíc a dosud vše bylo v pořádku. Dnes však krabice začala hořet (je trochu očouděná zeď), trošku se rozteklo víčko a izolace vodičů apod. Je tedy možné, že tam lepidlo zateklo a tak se z krabice stala časovaná bomba a po měsíci se probudila k životu. Avšak proud jde, všechny zásuvky fungují.
Myslíte, že bude stačit, když vypnu pojistky, očistím ohořelou izolaci vodičů a bude to v cajku? Nebo si to vyžádá návštěvu elektrikáře?
Přikládám fotografie.
Miroslav Minařík:
Citace: Jan Grund 26.07.2014, 20:30
ale dělali to Úkáčka, takže vlastně našroubované nebylo, jen zastrčené) ...
A proč vám to dělali britové? (UK - United Kingdom)
To musí být drahý, navíc dělají podle British Standard.
Jak máte tu instalaci starou, že mam je ještě hliník?
A čím je ten obvod předjištěn? Bezpochyby přivolání elektrikáře bude jistota.
Petr M:
Citace: Jan Grund 26.07.2014, 20:30
Myslíte, že bude stačit, když vypnu pojistky, očistím ohořelou izolaci vodičů a bude to v cajku? Nebo si to vyžádá návštěvu elektrikáře?
Buďte rád, měl jste štěstí. To lepidlo vás vlastně zachránilo, protože dobře signalizovalo stav, v jakým je vaše instalace. Bez něho by to shořelo taky, ale nebylo by to tak nápadný a možná by to nějaký měsíc ještě počkalo. A jenom díky těm kouřovým efektům z lepidla k vám nejeli hasiči (norm)
I podle oho, že elektriku nedělal elektrikář ale nějaký matlafous (nedrželo víčko, dva vodiče pod jedním šroubkem,... (zle)) by bylo potřeba zavolat elektrikáře a nechat ho projít celou instalaci. Vsadil bych se, že takových časovanýchbomb tam nejde minimálně dalších deset. Holt, vaše elektroinstala ce už není žádná mladice a začínají ji zmáhat choroby stáří. Připravte se, že je jenom otázka času, kdy bude nějaký další překvapení (ale zatím se většině z nich dá předejít pravidelnou údržbou).
Lukáš Rotrekl:
Zajímavý, že to laplo tam kde zrovna dva dráty pod šroubkem nejsou....
Jak to mže být staré? Kdy se objevily bílé věnečky? Současně s bílými acidurkami? 1995-2000?
Věneček ven, opálenou izolaci zkrátit, krabice asi bude moct zůstat (nejsu si z fotky jistý, jestli je jen od lepidla nebo zúhlíkatělá. Pokud je jen deformovaná bez znatelného popálení, tak to víčko překryje), vodiče propojit ve wagovkách za použití k tomu určené pasty!. Preventivně bych toto provedl na všech krabičkách a současně s tím prošel všechny spoje (zásuvky, vypínače) a dotáhl.
Není to práce pro laika!! Zavolat elektrikáře je na místě.
Martin Novák:
I kdyz tuhle radu asi nechcete slyset, plne souhlasim s kolegy. VOLAT ODBORNIKA. Tohle neni vec zateklyho lepidla. Vase instalace ma zcela jasne hodne velky problem a to lepidlo jej pouze zviditelnilo. Ten venecek a draty museli docela hodne topit, kdyz lepidlo chytlo. Takze budte rad ze chytlo jen lepidlo a ne pul bytu, jdete do kostela zapalit svicku svatemu Antonickovi a cestou zpatky zavolejte elektrikare...
Navigace
[0] Index zpráv