Marek P.:
Při revizi venkovních rozvodů nn jednoho nejmenovaného areálu, jsem zjistil pár nedostatků.
Mimo jiné to bylo několik poškozených pojistkových spodků SP2, popř. chybějící péro na kontaktech těchto spodků.
Řeším jakou normu použít při popisovaných závadách v RZ?
Jirka Š. Svejkovský:
ČSN 33 2000-6, čl. 6.2.2
Jiří_Hrubý:
Pokud ještě platí, tak ČSN 35 4701-2 řeší ztráty na spodcích. A ty jsou díky chybějícím pružinám možné.
Jiří Kaufner:
To že páro vypadne je jeden problém... Druhý problém je kam spadlo!