Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?

(1/5) > >>

Petr Šrom:


Je připojení dle nákresu je možné?
Jedná se o hnědý vodič jako N.

Marek Laube:
Jestli je to na obrázku nahoře třífázový přívod, tak spojení hnědého L a modrého N vodiče možné určitě není. Při tomto spojení by byl zkrat.
Jestli to je vnitřní zapojení, tak to nechte, jak to je!

Honza Krepl:
Tohle není přívod - takto je označen originální vývod z indukční desky a pokud se nepletu tak tato deska je i s vývodem výrobek, který určitě má prohlášení o shodě a připojovat se má dle pokynu výrobce :-(  takhle dodává vývod z indukční desky třeba electrolux-  má dokonce hnědá L1, černá L2, šedá N1, modrá N2 a zž jako PE....

Známý si dovezl AEG a jelikož se mu nechtělo čekat až dojedu z práce tak si to zapojil sám a rovnou barvičku na barvičku.... deska vyslala kouřový signál směr Tlumačov (největší kovošrot v okolí)  :P

Jiří_Hrubý:
Posílený N. Na desce bude na štítku 400V 2N s tou třetí fází se pak počítá pro troubu.

Lukáš Rotrekl:
No, když ho odpojíte a zapojíte na fázi, tak než zapnete jistič, zavolejte. Chci to vidět. Spousta zákazníku, kteří si připojovali varnou desku sami, viděla prý krásné světelné a zvukové efekty a já ještě neměl tu čest  ;D

Navigace