Miroslav Zuna
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 29.02.2008, 06:39 »

Na webové stránce výrobce chráničů a jističů BONGEA http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/pep_chranice_100a.htm
je uvedeno o vypínacím času chrániče ttoto:
Vypínací čas nesmí být podle normy delší než 300 ms

Naše rychlosti vypnutí jsou obvykle tyto:

    * 30 mA v rozsahu od 15 ms do 30 ms
    * 100 mA v rozsahu od 15 ms do 40 ms
    * 300 mA v rozsahu od 15 ms do 45 ms

Dle mého názoru je správně 200 ms.dočlo ke změně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.02.2008, 07:54 »

Je nutno rozlišit časy požadované ČSN 33 2000-4-41 a požadavky normy která stanovuje výrobní požadavky na chrániče. Např.katalog Moeller str.92.


* FI_časy.jpg (116.64 KB, 595x841 - prohlédnuto 761 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav Zuna
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.02.2008, 11:19 »

Díky Vláďo za informaci.Měl jsem dosud za to,že vypínací čas 0,2s odpovídá jm.reziduálním u proudu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.