Která platná norma pojednává o periodickém dotahování AL vodičů?

(1/2) > >>

Miroslav Berecka:
Prosím o informaci o existenci platné normy nebo doporučení o pravidelném dotahování AL vodičů ve svorkách elektroinstala cí?

Petr Doležal:
I když vám přesně neodpovím, hodně podrobných a zajímavých věcí, včetně obrázků je v uvedené normě, bohužel periodicita utahování tam však není. Je to však ukázka, jak normy pojali naši otcové před 50 lety (a pořád platí !).
Označení normy:
            ČSN 37 0606
           
           
           
            Popis normy:
            Mechanické spojování vodičů. Mechanické spojování hliníkových vodičů v elektrických zařízeních
           
           
            Třídící znak:
            370606
           
           
            Vydána:
            0:00:00
           
           
            Účinnost:
            1.1.1960
           
           
            Katalogové číslo:
            6530
           
           
            Počet stran:
            36
           
           
            Formát PDF:
            Image PDF
           
           
            Cena:
            406.00 Kč
           
           
            Věta:
            7761
           
           
            Platnost:
            1
           
           
            Schválena:
            4.5.1959
           
           
           
            Změny:
            a 2.65, *2 10.92
           
           
            Opravy:
           


           
           
            Anotace:
           
               
               Anotace není k dispozici

Štefan Beláň:
Normu ČSN 37 0606 nemám, ale našel jsem ve starých poznámkách toto : - pravidelné dotahování Al vodičů ČSN 37 0606 čl. 21c) .Kdo má uvedenou normu a může upřesnit?

Petr Doležal:
21c):Bohužel to není o době, ale o utahovacích momentech.Např.
M3    moment 0,25 Nm
M3,5 moment 0,4 Nm
M4    moment 0,7 Nmatd.

Petr Doležal:
Jakési doby jsou v 21o),  volná citace:
"Po určité době, kde to je prakticky možné, dotažení po 4 týdnech." Z kontextu však vyplývá, že se jedná o opatření po montáži (jakoby v době "záběhu")
21p):  ....čas od času spoje kontrolovat a dotahovat...Víc jsem nenašel.   

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana