Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
Jaroslav Hasala:
U spotřebičů a u prodlužovacích šňůr nemůžeme mluvit o L a N.
Zde jsou pouze "pracovní vodiče" a popř. "ochranný vodič".
Celkem jasné je to např. u zásuvek typu SCHUKO, do těch se dá vidlice připojit dvěma způsoby, jednak "normálně" ale také "naopak".
Spotřebiče jsou určené pro celou evropu, přičemž v jednotlivých zemích jsou různé národní předpisy.
Např. ve Francii se používají stejné zásuvky jako u nás, pozice L a N je ovšem naopak.
Jiří Schwarz:
Citace: František Šohajda 17.07.2014, 06:01
...
Teoreticky by to nemělo mít vliv ani na kotle, pokud jsou ve třídě I.
Bohužel prakticky to vliv má.
Plamen má jistou minimální vodivost, výrobci fázový přívod (přes nějaký další obvod) využívají ke kontrole plamene.
Když je přívod pro kotel obráceně, vše je OK až na tu zásadní maličkost, že se řízení kotle chová jako kdyby zhasl plamen a kotel vypíná.
Ale plynový kotel je zařízení "2x VTZ", takže tam by odborná montáž měla být zárukou správného provedení.