Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
mafiak:
RD, trojfázový prívod, obvody v rozvádzači sú rozdelené na 4 skupiny, pred každou skupinou je radený 4 pólový prúdový chránič. Na prívode je osadený prepínač sietí (sieť/0/agregát). Ako dočasné riešenie je plánované použiť jednofázovú centrálu. Ako sa zachová 4P chránič ak na jeho vstupoch budú fázy bez časového posunu?
Cirkulár a čerpadlá neberme do úvahy, tieto budú vradené pred prepínačom sietí.
Jirka Š. Svejkovský:
Bude fungovat normálně.
Martin H.:
Citace: mafiak 15.07.2014, 19:23
Ako sa zachová 4P chránič ak na jeho vstupoch budú fázy bez časového posunu?
PCH vyhodnocuje rozdielový prúd a toto ho neovplyvní.
Už mimo PCH by som chcel spomenúť, že prúd z jednofázového agregátu rozdelíte do 3 fáz, ale naspäť potečie len cez jeden N, pozor na jeho preťaženie.
Lukáš Rotrekl:
Troufám si tvrdit, že pokud se nasadí 1f centrála, tak se tohoto obávat nemusí....
mafiak:
Páni, ďakujem za promptné reakcie. Predpokladal som tento záver, ale rád vsádzam na istotu.
So zaťažením N sa samozrejme rátalo, tam to ako spomenul p. Rotekl vyhovuje.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana