Jaké svodiče přepětí použít pro motory?
IM:
V odborných publikacích se popisují případy s přívodem elektřiny dovnitř objektu s různými zónami LPS a dalšími přivedenými sítěmi. Jak však postupovat, když z rozvaděče uvnitř objektu napájím samostatnými vývody např. 15 motorů výkonu od 1 do 20 kW, umístěných na strojích ve venkovním prostoru, bez LPS. Tzn. každý motor může být zasažen bleskem. Znamená to tedy, chránit každý vývod na motor v rozvaděči svodičem bleskového proudu? Nebo lze uvažovat s utlumením bleskového proudu kabelem, dle jeho délky?
Lukáš Rotrekl:
Jak jsou ty pohony ovládány? Jak jsou důležité?
Nešlo by je napojit z jednoho rozvaděče na rozhraní LPZ0a/b LPZ1, tento ošetřit svodiči směrem do LPZ1.
Riskovalo by se tím poškození rozvaděče ale ušetřilo na svodičích. Jak dlouhé jsou ty rozvody?Jaká bude sběrná plocha -> tj. jaké riziko zásahu. Čím delší rozvody tím větší. Pokud to bude na ploše třeba 10x10m bude rozdíl oproti ploše 100x100m...
EDIT: Navíc, jak píše kolega Schwarz níže, na ploše 10x10 m nebude (pravděpodobně technicky) problém to ochránit před přímým úderem.
Ono to ale znamená pořešit i zasvodičování ovládání motorů. Pokud jsou ovládány z nějakého PLC, tak ideálně přes něajé vzdálené vstupy, pak je to jeden svodič na 485 nebo ještě lépe propoj optikou.....
J Lhava:
Citace: Milan Illek 15.07.2014, 00:42
Tzn. každý motor může být zasažen bleskem. Znamená to tedy, chránit každý vývod na motor v rozváděči svodičem bleskového proudu?
No správně by to tak asi mělo být.
Byť v praxi jsem to viděl jen jedinkrát na vodárně.
Jinak se na to ...
Anebo mě napadá, jelikož jsou všechny motory venku, jestli nestačí jeden SPD1 jen v rozváděči? Či spíše lépe kombinovaný SPD1+SPD2. A tím pádem chránit jen instalaci za rozváděčem směrem dovnitř? I když norma říká, že SPD musí být osazeny na přechodu mezi zónami LPZ. Čili tam, kde kabel vstupuje zvenku do budovy. Postavit ten rozváděč hned za zeď.
Jiří Schwarz:
15x SPD1 něco stojí a zabere nějaké místo.
Jaký je to prostor, kde jsou motory, nedalo by se tam řešit nějak to ochránit oddáleným hromosvodem před přímým zásahem?
Lukáš Rotrekl:
Citace: Jan Hlavatý. 15.07.2014, 08:15
No správně by to tak asi mělo být.
Byť v praxi jsem to viděl jen jedinkrát na vodárně.
Jinak se na to ...
Já to viděl jednou, kdy měl každý vývod ven svoje svodiče, byla toho plná zeď....
Já osobně používám systém který jsem popsal ve svém příspěvku a zrovna tak jste jej posla vy. (Pokud nejde chránit před přímým úderem).
Ale obecně je to v praxi jak říkáte.....