Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
Roman Sebera:
Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný vevnitř rozvaděče, který je uzavřen klíčem na čtyřhran?
Jirka Š. Svejkovský:
Co je to za rozvaděč? Jmenovitý proud má jaký? Je to rozvaděč pro stroj nebo distribuci?
Jiří Schwarz:
Je to jen hlavní vypínač rozvaděče, nebo je i pro funkci nouzového vypnutí?
František Šohajda:
Citace: Roman Sebera 07.07.2014, 20:58
Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný vevnitř rozvaděče, který je uzavřen klíčem na čtyřhran?
Teoreticky je to možné, a neodporuje to žádnému předpisu! (Všeobecně)
(Záleží na zůsobu použití vypínače)... (norm)
Kde máte umístěný hlavní vypínač (jistič) RD ? V rozvaděči na čtyřhran...NE? (dance)
Takových rozvaděčů jsou tisíce...
Roman Sebera:
Jedná se o rozvaděč pro distribuci. Jmenovitý proud je 63A. Jištěný je hlavním jističem před elektroměrem. Elektroměrový rozvaděč je těsně vedle.
O funkci nouzového vypnutí jsme nepřemýšlel. Můžete mně prosím nasměřovat na normu, která to upravuj?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana