Může docházet u domovní přípojky ke ztrátám el. energie?

<< < (4/5) > >>

František Šohajda:
Citace

Něco málo o "eletrice" a bezpečnosti s ní spojené vím, tak žádný strach. ;-)

 (doh) (doh)
 (jupi) (jupi)               (dabel)

SUPER! ;D

Petr M:
Citace: Silvie  04.07.2014, 12:50

Mohu-li vás poprosit, hlavně mi nepište, že je to práce pro zkušeného elektrikáře "s papírem". Něco málo o "eletrice" a bezpečnosti s ní spojené vím, tak žádný strach. ;-)


Je to před elektroměrem, papír potřebujete. Minimálně od distributora, že vám milostivě povoluje se v tom vrtat  (norm).

Vím něco málo o stomatologii. Jenom netuším, co se dává do té umrtvovací injekce při trhání a kam přesně to píchnout, ale jinak v pohodě.  Až budete potřebovat  vytrhnout stoličku, tak se stavte. A žádný strach >:D

Silvie:
Upřesňuji svůj dotaz:

Mám-li vypnutý hlavní jistič před elektroměrem a přitom v HDS v pilíři plotu tečou jednotlivými fázemi proudy cca 5 A, tak se může či nemůže jednat o porušení izolace propojovacího kabelu (HDV) vůči zemi, kdy proudy netečou do objektu, ale do země?
Je taková porucha reálná?

Jirka Š. Svejkovský:
Pokud teče proud všemi fázemi stejný, je to divné. Je to skoro 3,5kW, to by v místě úniku do země kvetly fialky i v lednu.

Miroslav Revús:
To by už naozaj chcelo skúseného elektrikára a kliešťový ampérmeter. A potom merať, merať, merať .....