Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?

<< < (2/5) > >>

Oldřich Morávek:
Vaše údaje jsou jen některé, které je třeba vzít při návrhu v potaz.
Čistě teoreticky mohou být správně obě vámi uváděné varianty.

K serióznímu návrhu je třeba znát místní podmínky a to znamená znát parametry sítě.
To sám nezjístíte. Obraťte se na projektanta. Stejně ho budete potřebovat k revizi.
Nebo si najděte svého revizního technika, který vám zajistí potřebné doklady a výpočty.

Daniel Hudzík:
AYKY 3x240 + 120 mmq, pod to ulozit FeZn 30x4 pasovinu a mate to aj do buducnosti  o:-)

Ale teraz vazne, ak mate zaujem, napiste mi spravu, spracujem Vam projekt. Zadarmo to ale nebude

Jirka Š. Svejkovský:
Varianta 4x4 nebude správně ani čistě teoreticky.

Ivan Polínek:
A nezapomenout na provozně-ekonomické hledisko, čím větší průřez použijete, tím menší provozní ztráty budete na kabelu mít (leda že by jste kabelem chtěl ještě vytápět chodník)

Lukáš Rotrekl:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  30.06.2014, 18:02

Varianta 4x4 nebude správně ani čistě teoreticky.


Právě jsem nad tím začal váhat,  protože jsem právě dostal k nacenění projekt VO s hlavním rozvodem 4x4. Tak  jsem přemýšlel, co mě kde uniklo... Naštěstí jste mě vrátil do pevné pozice, přestože "pana projektanta" znám podle projektů  už nějakou dobu, mě stejně tady začalo hlodat,....