Ako pripojiť 1-YY na holé zbernice vo vonkajšom prostredí?

(1/2) > >>

Martin Ondrušek:


Momentálne riešim pripojenie 1-YY vodičov na zbernicu Al vo vonkajšom prostredí(vplyv dažďa a snehu).
Predpokladajme že miera znečistenia je minimálna a námraza N1.
Kábel je uchytený na oceľovej konštrukcii sonapkami a tá je od živej časti vzdialená cca 500mm.
Rád by som zo zberne odišiel vodorovne, ale neviem nikde dohľadať normu, ktorá by tento problém riešila.
Je to dostatočná povrchová vzdialenosť živej časti od neživej po izolácii kábla alebo je nevyhnutné riešiť dodatočné opatrenia?  

Miroš Jan:
Citace: Martin Ondrušek  29.06.2014, 11:30


Momentálne riešim pripojenie 1-YY vodičov na zbernicu Al vo vonkajšom prostredí(vplyv dažďa a snehu).
Predpokladajme že miera znečistenia je minimálna a námraza N1.
Kábel je uchytený na oceľovej konštrukcii sonapkami a tá je od živej časti vzdialená cca 500mm.
Rád by som zo zberne odišiel vodorovne, ale neviem nikde dohľadať normu, ktorá by tento problém riešila.
Je to dostatočná povrchová vzdialenosť živej časti od neživej po izolácii kábla alebo je nevyhnutné riešiť dodatočné opatrenia?  




A to je zařízení na 12V,nebo 400V, nebo 110kV AC?

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Miroš Jan  29.06.2014, 12:49


A to je zařízení na 12V,nebo 400V, nebo 110kV AC?


Jednožilový kabel 1-YY je určen pro rozvody do 1000V. Takže 110kV to asi nebude.

Citace: Martin Ondrušek  29.06.2014, 11:30

Momentálne riešim pripojenie 1-YY vodičov na zbernicu Al vo vonkajšom prostredí(vplyv dažďa a snehu).


Co znamená vliv deště a sněhu? Na ty přípojnice bude pršet?

Pokud máte obavy o osud spoje Cu/Al, použijte Cupalovou fólii. Samozřejmě při dodržení krytí rozvaděče min. IP43 (nebo dle protokolu o určení VV).

Martin Ondrušek:
Jedná sa o nn stranu z dist. transformátoru 22/0,4kV. Vyvedenie je pásom 2x80x10 Al na stqničné podperky na stanovisku transformátora . Káble sú bez krytia a preto mám obavy na prieraz pri daždi resp. snehu na vzdialenosti 500mm po izolácii. Riešení je viacero buď vn striešky resp. koncovky (čo je samozrejme úsmevné riešenie) alebo vyvedenie horizontálne s ohybom a oddialením živých a neživých častí na 1000mm.
Zaujíma ma hlavne či to nejaka norma vôbec rieši. Samozrejme nemám na mysli STN EN 60664-1 keďže tá okamžite hodila prostredie do kategórie znečistenia IV a tam to končí.
Možno by sa dalo oprieť o ČSN 34 0130, ale nie som si istý či rieši tento prípad.
V každom prípade by ma zaujímalo ako je to s vývodmi pri stĺpových transformačnýc h staniciach, kde sú vývody priamo zo svorky opreté o oceľovú konštrukciu zvodu do rozvádzača. O ktorú normu sa opiera takéto zapojenie?

IM:
Tak, že se na kabelu udělají venkovní koncovky. Asi to není nic neobvyklého.