Myslím, že požadavky normy na místo posledního možného rozdělení nulového vodiče na pracovní a ochrannou nulu nereflektují případy rozšíření a rekonstrukce stávající TN-C sítě, která ve své době vyhovovala normě, stávající rozvody je tedy možno ponechat v provozu, pokud jsou ve vyhovujícím stavu,atd..., ovšem pravda je že , ,co se dělá nové, má se dělat podle stávající normy", tzn. že rozšířený okruh je třeba natáhnout 3-žilovým vodičem, při případné další rekonstrukci již nebude třeba do zapojení zasahovat, navíc v TN-C soustavě je rizikem uvolnění nuláku nebo jeho upálení (Al vodiče) a následný průnik napětí přes spotřebiče na zemnící kolík, v rozšíření zapojeném jako TN-S toto nehrozí,pokud je stávající okruh TN-C, ze kterého se napojuji,v bezvadném stavu.