Je bezpečné stáť vo vode pri zapnutom čerpadle?

(1/3) > >>

Martin H.:
Zavlažujeme záhradu prvú sezónu dažďovou vodou z betónovej nádrže a ešte "ladíme" nastavenia automatu. Aj preto sme momentálne na dne  :(

Pri pôdoryse 2x2m bojovať o litre vody znamená bojovať o každý cm využiteľnej hladiny. Práve teraz by bol dobrý čas zostúpiť na dno a pohrať sa s nastavením plaváku, ktorý vypína ponorné čerpadlo. Voda je pod kolená a možno by som 500 litrov ešte mohol vyčerpať.

Ako sa pýtal už sir Olivier - je to bezpečné?

Jiří Schwarz:
Je. Může vás kousnout Piraňa, můžete se utopit...

Pokud jde o "elektrickou bezpečnost",  netušíme, jestli je ovládání na malé napětí nebo na 230V, netušíme, jestli tam máte síť TN, TT nebo IT, netušíme jestli tam máte chránič,...
Při tak nedostatečných údajích je to jak hádat z kávové sedliny!

Jiří_Hrubý:
S patřičnými ochrannými pomůckami lze bezpečnost zajistit. Neopren coby dielektrický oblek a případně lahev pro ponor  ;)
Ne, vážně, o jaký plovák se jedná? Přímo na čerpadle, nebo jako součást ovládacího obvodu mimo? Nedá se nastavit bez napětí? Bývá u nich slyšet, když se překlopí kontakt. Bez znalostí místních poměrů opravdu nelze kloudně radit a neriskovat tím nějaký pr.ser.

Martin H.:
Čerpadlo je Grundfos SB s vlastným plavákom ako na obrázku. Inštalované na jeseň. Nasáva cez kovovu mriežku v dolnej časti.

Prívod do čerpadla 230 V. V dome TN-C-S. Chránič áno. Otázka sa týka len rizika úrazu el. prúdom.

Nemal som v úmysle zatajovať podstatné údaje. Len som mal som pocit, že tu ide o všeobecné pravidlo.

Jiří Mudra:
Pokud proudový chránič v daných lhůtách testujete a ideálně, je-li instalace revidována (a bez závad),  pak je riziko prakticky nulové.