Kde jste již použili ochranu před podpětím? (ČSN 33 2000-4-45)

(1/2) > >>

Vilém Gracias:
V poznámkách mám zapsáno... Tam, kde pokles napětí nebo jeho přechodná ztráta mohou způsobit nebezpečí při následujícím obnovení napětí, musí se provést vhodná opatřeni. Totéž se musí provést v případě, kdy mohou být poškozeny spotřebiče nebo instalace. Tato zařízení není potřeba, je-li poškození spotřebičů a instalace v přijatelném riziku a nejsou ohroženi lidé. Funkce podpěťové ochrany může být zpožděná, jestliže zařízení dovoluje bez nebezpečí krátkodobé přerušení nebo pokles napětí. Při použití stykačů nesmí zpoždění bránit okamžitému vypnutí jestliže opětné zapnutí ochranného zařízení je schopné způsobit nebezpečný stav, nesmí opětovné zapnutí být samočinné.
Můžete prosím kolegové uvést, kde jste to kdo navrhl nebo uvedl do provozu? Rád bych to uvedl při odborném výcviku....

Štefan Beláň:
Klasickým příkladem jsou nebezpečné stroje v dílnách ( truhlárna, kovoobráběcí stroje a pod.). Při výpadku nebo poklesu napětí, nesmí pří zastavení stroje dojít k samovolnému spuštění.

Jiří Špelec:
Ovšem to nežádoucí znovuspuštění blokuje nějaké běžné relé, ne? Já se domníval, že podpěťové relé pouze vypne stroj, pokud se hranice napětí sníží pod nastavenou hodnotu. Nebo jsem mimo?

vladimir vaněk:
Standardně se toto používá u pohonů technologie v nepřetržitém provozu. V ovládacím obvodu je přídržné čas. relé na 2-4s, které krátce přidrží stykač, aby motor běžel dál po krátkém výpadku napětí v rozsahu nastaveného času. U technologie napájené z několika bodů (dopravníky atd.)musí být provedeno blokování ovlád. obvodů, když jedna část ztratí napětí na delší dobu (jak 2-4s) - předchozí dopravníky v provozu by provedli zával, havárii apod. V současnosti se tyto ošetření ovlád. obvodů řeší příslušnými algoritmy v SW systému, který technologii řídí.

Vilém Gracias:
Díky, pro mnoho studentů a žáků jsou tyto diskuze přínosné právě pro vaše komentáře z praxe! Proto předem díky!